Daugumas forumo skaitytojų žino apie Grid-Tie keitiklių panaudojimo problemą, dėl komplikuotos galimybės grąžinti perteklinę energiją. Šiuo metu statomi LESTO skaitikliai gąžinamą energiją apskaito, kaip suvartotą t.y. vartotojo nenaudai. Tam, kad gauti leidimą grąžinti perteklinę energiją, ir būtų pakeistas skaitliukas į tinkamą, reikia įveikti pakankamai daug biurokratinių kliūčių ir tai papildomai kainuoja informacijos nuoroda .
Ši problema pagimdė įdėją sukonstruoti GRID-TIE inverterio GRĄŽOS KOMPENSATORIŲ, kurio pagalba galima būtų apriboti energijos grąžinimą į Lesto tinklą.
Pagrindinis projekto uždavinys, atrasti paprastą schematinį sprendimą, kurį galėtų pakartoti elektronikos mėgėjai, nenaudojant programuojamų valdymo įrenginių, su minimaliu komponentų kiekiu ir paprastu sistemos derinimu.
Kadangi darbai jau įpusėjo, o pirminiai bandymai optimistiški, nusprendžiau atidaryti šią skiltį ir pasidalinti rezultatais.
Šis projektas turėtų pakeisti šiuo metu realiai veikiantį šį įrenginį informacijos nuoroda .
Pagrindinė naujo įrenginio įdėja atrodytų taip Pav.1 :
Pav.1
Schemoje taikomas UC3842N PWM moduliatorius informacijos nuoroda, kuris gali reguliuoti impulso plotį 0-100% ribose ir pritaikytas tiesiogiai valdyti MOSFET arba IGBT tipo raktus.
SCHEMA (bandomoji versija 2015.08.15). Vėliau bus pateikta schema su naujais pakeitimais! :
Atlikta keletas bandomosios versijos schematinių pakeitimų sumatoriaus grandinėje. Pakeitimai (2015.09.03) pagerino PID reguliatoriaus stabilumą.
Schematins sprendimas, kiek įmanoma supaprastintas ir minimizuotas, bet norintiems pakartoti, reikės automatinio PID reguliavimo, pagrindų supratimo informacijos nuoroda. Tiem, kas nori pasikapstyti giliau informacijos nuoroda 33-35psl.
Schemoje sprendžiami sekantys uždaviniai:
1. Srovės krypties nustatymas ir grąžos matavimas, srovės transformatorių pagalba. Panaudotas srovės signalų sinusų sumatorius (įdėja gimusi prieš metus informacijos nuoroda , informacijos nuoroda ). 2. Perteklinės energijos panaudojimas <= 2kW galios šilto vandens boileryje PID-PWM galios reguliatoriaus pagalba . 3. Integruota maksimalios boilerio temperatūros kontrolė PTC jutiklio pagalba. 4. Integruota jėgos grandinės maksimalios srovės kontrolė 0,18 Ohm šunto pagalba.
Kol kas viskas testuojama ant stalo su pažemintomis 12V įtampomis.
Svarbu pasirinkti jautresnius srovės matavimo transformatorius pvz: 10/5A. Bandžiau 60/5A. Tokiu atveju reikia perverti srovinį laidą 6 kartus, kad gauti atitikmenį 10/5A.
Sistema derinama naudojant halogeninio apšvietimo 12VAC 100W transformatorių. Šiuo atveju (Pav.3) grandinė, Reostatas+L1, imituoja Grid-Tie inverterio grąžinamą srovę. Grandinė, PWM raktas+L2, kompensuoja grąžinamą srovę. Teisingai suderinus PID-PWM reguliavimą, reguliuojant reostatą, abiejų lempų L1 ir L2 šviesa reguliuojasi vienodai proporcingai (įvertinus papildomą kritimą reostate).
Pav.3
Panašu jog viskas veikia, kaip ir buvo sumanyta.
Štai keletas pažeminto dažnio moduliacijos oscilogramų (bandomoji schemos versija 201/08/08). Naujoje versijoje moduliacijos dažnis bus pakeltas iki ~1kHz:
na paskutinis variantas: cia jau netoli geros schemos suvokimo prasme butu.... bet irgi dar galima tobulint... boileri manau reiktu isnest uz melyno rato ribu kaip irengini kuris atskiras.... prie lempos ir rozectes prirasyt paaiskinima "namo instaliacija"... ir t.t. verinuk, jei paisysi kaip pirmam poste - nesupras tavo ideju. nes tai kas fotografijoje ant stalo - visiskai ne tas kas schemoje... net pries fotkinant butu galima padeliot ta laidu raisgalyne ant stalo, kad labiau atitiktu schema