Diskusijos

Zir.lt :: Diskusijos :: Saulės energija :: Ar verta įsigyti?
 
<< Prieš tai buvusi tema | Sekanti tema >>
Saulės baterijos, šilumos siurblys, Victron ESS
Eiti į puslapį  1 2 3 ... 22 23 24 ... 68 69 70
Moderatoriai: Admin, Adas, Windpower, dziugas, xaker
Autorius Pranešimas
Otto
An Bal 24 2012, 02:07
Otto
Užsiregistravęs dalyvis #38
Prisijungta: Pr Rgs 08 2008, 09:38

Vieta: Biržai
Pranešimų: 2015
Gal tu kiek daugiau susižinok apie akumus, nes dabar gerokai į pievas varinėji. Nuo elektrolito temperatūros priklauso akumo vidaus varža, o kad suprastum, kodėl nereikalingas šiems akumams balansavimas, turi žinoti tai, ką matyt praleidai vidurinėje; informacijos nuoroda
Į viršų
zam0lskis
An Bal 24 2012, 06:30
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3166
o ka butent praleidau vidurineje? parasyk aiskiai
Į viršų
Micius
An Bal 24 2012, 07:40
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2912
Na kad nelankei gimtosios kalbos, tai man matosi ir be akinių
Į viršų
Aruncikas
An Bal 24 2012, 08:16
Užsiregistravęs dalyvis #1801
Prisijungta: Št Rgp 27 2011, 06:27

Vieta: Klaipėdos, Kretingos regionas
Pranešimų: 162
Jis gi senas, senovėj pas rusa LT niekas nemokino, o su balansavimu zamolskis ŽŽoT
offtopic

atgal prie temos.
Į viršų
Micius
Kt Bal 26 2012, 09:06
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2912
Turiu pirmus bandymų rezultatus Apkrova ~ 20A. Diagramos nepateiksiu, tingiu, bet skaičius tai parašysiu Matuota kas 2 minutes

Laisvi - 14,44 V
Pajungta apkrova - 13,55V 16A
V A
13,00 - 16,5
12,28 - 17,5
11,95 - 18
11,32 - 19
11,07 - 19,5
10,93 - 19,5
10,83 - 19,8
10,72 - 20
10,61 - 20
10,53 - 20
10,50 - 20
10,49 - 20,5
10,46 - 20,5
10,41 - 20,5
10,37 - 20,5
10,33
10,29
10,26
10,22
10,19
10,14
10,11 - 20,5

Taigi iškentėjo vieną valandą Nukritus įtampai iki 10,5 inverteris ėmė taip cypti, taip, cypti, NU TAIP CYPTI, kad užsidėjau ausines, dar kapišoną, bet garsas buvo nepakenčiamas. Atidavė 0,14 kwh Atjungus apkrovą, įtampa greitai kilo, ir maždaug per pora min jau rodė apie 11V. Palikau krauti per naktį. Ryte jau radau 14,46V...chm... Matavau visas celes, visų iškraudinėjant įtampos buvo vienodos, 1,02V. Beje pora žodžių apie Titan firmos inverterį. Jau su antru tokiu susiduriu, tai ar čia brokas, ar taip turi būt, tai jau nebesuprantu. Parašyta, 600W ilgalaikis veikimas, 1500W trumpalaikis. Pajungiau seną kompiuterį, kurio maitinimo šaltinis 250W, nestartuoja ! Cik cik cik...tyla... pabandžiau CRT monitorių - tas pats... patempė tik 200W lemputę Beje įtampa pradžioje buvo 179V... sakyčiau "nedidelė" paklaida !amazed Vėliau ėmė kilti, ir į pabaigą rodė jau apie 200V. Pats inverteris visai šaltas buvo. Nu Dievaži čia kažkas netaip Tai va, šiandien gal vėl pabandysiu, tik jau ne su tokiu dažnu matavimu Inverteris beprotiškai cypdamas savo įspėjimu dirbo ir toliau, bet jau buvo 24 valanda, tai atjungiau ir nuėjau miegot













[ Redaguota Kt Bal 26 2012, 09:18 ]
Į viršų
zam0lskis
Kt Bal 26 2012, 10:10
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3166
arba akumai visiska talpos nebeturi, arba tiesiog neikrauni. per maza itampa krovimo. su sitais krovikliais tau reikia kraut nezinau, gal ne 10 o 8 ar gal net 7 celes. arba is karkur paraut normalu ikrovikli, kuris bent 20V duotu be vargo. ir dideles sroves prie 20V. panasu kad ikrovimo srove tau gesina ne akumai, o pats ikroviklis. na pabandyk kraut 7 ar 8 celes ir pamatuok srove. jei ikrovimo srove zenkliai isaugs - vadinasi kalti krovikliai. bet jei bus taspac sudas kaip ir dabar - kai akumas nepriima sroves - tai kazkas akumams. arba surudije visiskai, arba gal tirpalas per skystas. vandeneli prarugusi kazkoki ipylei matyt
cia tiesiog pasigailetini rezultatai: teoriskai 6,5kwh talpos bankes atidave 0,13kwh cia net 3% neatidave - kiek turetu atiduot

[ Redaguota Kt Bal 26 2012, 10:15 ]
Į viršų
Micius
Kt Bal 26 2012, 01:30
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2912
Užjungiau kraut po 8 celes abiem pakrovėjais Srovė apie 5A Krauna Įtampa pakilo iki 15,15V viso bloko

Perjungiau po 7 celes. Vienas įkroviklis spaudžia 6,6A ir kartais nebeatlaikęs atsijungia ir vėl stena. Modernesnis krauna 10A srove Tokiu režimu jau burbuliuoja pakankamai intensyviai. Įtampa jau pakilo iki 15,38V.

Įtampa pakilo iki 15,42V, daugiau atrodo nekyla, nors įkrovikliai krauna virš 5A. Atsibodo kraut, einu užsmaugsiu vėl

[ Redaguota Kt Bal 26 2012, 07:29 ]
Į viršų
Micius
Kt Bal 26 2012, 08:11
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2912
Mhm, panašu, kad jie važiuos į supirktuvę... Pamatavau tankį, tai rodo 1,25 lygtais, nors užpyliau tiksliai 1,21. Po daug valandų krovimo, rezultatas tas pats... Dar testuoju, bet jau matau, kad niekas nepasikeitė... voltai krinta kas minutę... Galima aišku kaltint įkroviklius, bet kai kraunu 10A, tai jau burbuliuoja kaip reikiant, o taip kroviau apie 7 valandas, dar plius nuo vakar 24 val iki pietų... Po kokio pusvalandžio parašysiu rezultatus. Beje inverteris tai nerealus, daugiau 200W niekaip nesugeba išspaust. Bandžiau didinti apkrovą pamažu, įkišau įkroviklį kraut kitą akumuliatorių, lituoklį, srovė truputį kyla, bet bendra galia niekaip neviršija 200W. Įtampa apie 180V... tiesiog super "performancas"
Į viršų
tomis01
Kt Bal 26 2012, 08:41
Užsiregistravęs dalyvis #852
Prisijungta: Kt Lap 26 2009, 11:19

Vieta: kaunas
Pranešimų: 1101
Pradejus eksplotuot tokius akumus reikia keliskart pilnai pakraut poto iskraut,jie turi atminti,kelis kart iseiles nedakrauk ir sumazeja talpa,poto tik po keliu pilno ikrovimo,iskrovimo ciklu atsistato,reikia kantrybes su jais,arba i skupke
Į viršų
zam0lskis
Kt Bal 26 2012, 08:51
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3166
nu tai skaiciuojam. sakai krovei 10A 7 val. vadinasi sukisai apie 0,8-1kwh. apie 15-20% jo "popierines" talpos. dabar pajunk apkrova ir atiminek energija atgal. turetu akumas atiduot maziausiai koki 0.5kwh. tada akumas gyvybingas bent ant puses.
jei atduoda tik koki 0,1kwh tai akumas surudijes. viska ka tu realiai gali padaryt, nebent uzpilt sviezesnio sarmo - nes uzpylei nelabai aisku koki nerasei is kur jis gautas, rasei kad is kazkur turejai.
Į viršų
Micius
Kt Bal 26 2012, 09:03
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2912
15,00 - 0A
13,58 - 21A
12,82 - 27A

Po valandos

10,23V - 23A

Dar po 20 min

10,12 - 22A 0,27kwh
Į viršų
D77
Pn Bal 27 2012, 07:11
Užsiregistravęs dalyvis #1854
Prisijungta: Pn Lap 11 2011, 06:34

Vieta: Kaunas
Pranešimų: 283
Micius rašė ...

Turiu pirmus bandymų rezultatus Apkrova ~ 20A. Diagramos nepateiksiu, tingiu, bet skaičius tai parašysiu Matuota kas 2 minutes

Pabandysiu pabraižyt

[ Redaguota Pn Bal 27 2012, 07:44 ]
Į viršų
Micius
Pn Bal 27 2012, 07:30
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2912
D77, ačiū kad tiek darbo įdėjai, tu tik nepyk, tik aš nelabai suprantu kokia iš jo nauda... Matai, čia srovę didina kvailas inverteris, todėl sunku suprasti. Šiąnakt uždėjau nichromo vielos, 15A padariau ir per naktį nudusinau iki 3V... Dabar vėl kraunu Inverterį bandysiu į garantinį mest.

[ Redaguota Pn Bal 27 2012, 08:30 ]
Į viršų
D77
Pn Bal 27 2012, 07:46
Užsiregistravęs dalyvis #1854
Prisijungta: Pn Lap 11 2011, 06:34

Vieta: Kaunas
Pranešimų: 283
Micius rašė ...

D77, ačiū kad tiek darbo įdėjai, tu tik nepyk, tik aš nelabai suprantu kokia iš jo nauda...

Ir aš nežinau... Zam0lskis sakė kažką iš grafiko įžiūrėt galima... Buvau kiek suklydęs, pataisau
Į viršų
D77
Pn Bal 27 2012, 07:58
Užsiregistravęs dalyvis #1854
Prisijungta: Pn Lap 11 2011, 06:34

Vieta: Kaunas
Pranešimų: 283
D77 rašė ...

Zam0lskis sakė kažką iš grafiko įžiūrėt galima...

Gal jis turėjo galvoj tokį grafiką...
Į viršų
Micius
Pn Bal 27 2012, 08:30
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 2912
Palaukim jojo
Į viršų
Otto
Pn Bal 27 2012, 09:00
Otto
Užsiregistravęs dalyvis #38
Prisijungta: Pr Rgs 08 2008, 09:38

Vieta: Biržai
Pranešimų: 2015
Micius rašė ...

Palaukim jojo

Tiesiog tu nežinai, kokią leistiną max srovę gali iš tų akumų imti. Jei, kaip šiuo atveju, matai, kad jie tokios srovės netempia, junk lygiagrečiai papildomas sekcijas ir gausi tai, ko tau reikia. Apie akumų vidaus varžos matavimą ir parametrų skaičiavimą gali rasti informacijos nuoroda . Šarminių akumų vidaus varža yra gerokai didesnė, nei rūgštinių, ir vien dėl to jų tikrai neverta išmesti. Jei apkrauni tiek, kad pusė įtampos krinta akumų viduje, tada aišku, kad naudos neturėsi.
Į viršų
zam0lskis
Pn Bal 27 2012, 09:24
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3166
jo, va tas paskutinis grafikas geras, tik truksta grafiko pabaigos, kai srove jau pradeda sest zemyn.
is jo va ka galima suprast, iki 10-12 minutes akumas tik ieidinejo i savo darbini rezima. cia tipo taip ir turi but sitiem sarminiam. o toliau jau normaliai atidavineja srove ir turi kazkurioj vietoj pabaigoj vel toks sroves sedimas zemyn. ten tipo butu iskrovos pabaiga, kai jau issunktas buna sausai. su lemputine apkrova geriau gaunasi, nes lemputes vidine varza kinta didesniam diapazone ir jei matuoji - grafike aiskiau matosi sitie kritinejimai sroves ir itampos. bet tinka ir nichromine varza arba tenai. tiesiog su jai ne taip jautriai vyksta.
labiausia domina butent ta dalis kur srove istisine linija ir itampa po biski krinta zemyn.
vienu zodziu normaliam akume per ta laiko gabala kur palaikoma sroves atidavimas, akumas turi atiduot tiek energijos kiek parasyta akumo techniniam aprasyme. cia tipo butu vienas ciklas.
bet tu jo net nei karto neikrovei iki 18V, sunkiai priima kazko srove. nu gal ismankstinsi bet ziauriai mazai atiduoda.
galima subendrint i viena grafika. srove su itampa sudaugini ir grafike vaizduoji momentine atiduodama galia ir laika. sito nenubraizei. tas pirmas tai nesamone, tokio nerasiau

Į viršų
D77
Pn Bal 27 2012, 09:38
Užsiregistravęs dalyvis #1854
Prisijungta: Pn Lap 11 2011, 06:34

Vieta: Kaunas
Pranešimų: 283
zam0lskis rašė ...

galima subendrint i viena grafika. srove su itampa sudaugini ir grafike vaizduoji momentine atiduodama galia ir laika.


Į viršų
zam0lskis
Pn Bal 27 2012, 09:47
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3166
na jo ta viena reiksme 22 minute labai iskraipo grafika tokio suolio neturetu but.
ten matyt buvo netiksliai pamatuota. jei ta 22 minutes reiksme ismest ir sujungt nuo 20 minutes iki 42 - butu jau kazkas panasaus i akuma galios grafika

del apkrovos tai sutinku, kad siuo atveju ji per didele sitokios bukles akumams, bet juk jei uzdes tik kokius 3-5A apkrova ir ispaus net kokia kilowatvalande, tai juk visa diena iskrovines. o dabar svarbiausia pramankstint ir per daug nesicackinant. apie 4kw apkrovas is situ akumu tai aiskiai gali pamirst bet naudojant tik kokius iki 100w tai jau galima zaist radija ziniu paklausymui jau uzmaitintu kaimynams galimes rodyt.

[ Redaguota Pn Bal 27 2012, 10:24 ]