Micius
Št Bal 22 2017, 08:20
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 3027
Gerai, palyginkim su Imersun sistema. informacijos nuoroda

1. Lygiai taip pat, kaip ir tas Grid-Ribotuvas, leidžia jungti į rozetę ką tik nori, net ir trifazius, tokiu atveju vienas Imersun ribos vieną fazę.

2. Imersun iš kart ribos ir naudingai sunaudos visą perteklių, be jokių tavo šviesos rėlių. Tuo tarpu tas Grid-Ribotuvas be papildomos įrangos perteklių švaistys.

3. Imersun gali valdyti ne vieną teną, taigi jei boileris idealiom oro sąlygom bus prikaitintas, tai gali pajungti antrą teną į šildymą, vasarą matyt Zamas galės imituoti prausimosi kubilo šildymą po vasaros dangum

4. Prie Imersun tinka bet koks Grid-Tie. Netgi tinka prie mano Victron, tai jis iš MPPT verčia į 230V ir gridina perteklių, kurį Imersun nuvalgytų, bet aš savo atvejui pasirinkau tiesioginį pertekliaus nusiurbimą (ne apie tai tema).

5. Imersun galima rasti EU, parsisiųsi be muitų Ir tai ne Chinia gaminys

Ir Zamai, tavo pasakojimai tinka tik idealiom oro sąlygom arba turint labai didelės galios jėgainę. Va nuo metų pradžios, vos kelios dienos, kai buvo pertekliaus. Va ir dabar, 2,2 kw generuoja tik 366W, tai apie jokius perteklius nė kalbos nėra.



[ Redaguota Št Bal 22 2017, 08:36 ]
Į viršų
Micius
Št Bal 22 2017, 08:22
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 3027
zam0lskis rašė ...

Kaip jum toks saules kolektorius?

informacijos nuoroda (ziuret nuo video vidurio mazdaug)

Dvi skyles pragezei sienoje ir pakabinai.


Vasarą ir stogas išsikraipys Plius pažiūrėk, ten ne taip viskas paprasta, prasidės kondensatai, drėgmės, ir pan. Aš lieku prie savo - Saulės baterijos, ir kuo daugiau.
Į viršų
Micius
Št Bal 22 2017, 08:58
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 3027
Oras baisus, tai padariau palyginimą, kiek per paskutines 14 dienų sugeneravo saulės kolektorius ir saulės baterijos. Labai puikiai matosi, kaip permainingom sąlygom, baterijos tiesiog triuškina plokščiąjį kolektorių. Aišku jėgos nelygios, bet vis tiek puikiai matosi skirtumas, kad baterijos veikia net labai prastais orais, tuo tarpu kolektorius tinginiauja. Rezultatai kwh, pirma diena šiandien nuo ryto.



[ Redaguota Št Bal 22 2017, 09:08 ]
Į viršų
verinukas
Št Bal 22 2017, 10:05
Užsiregistravęs dalyvis #2623
Prisijungta: Kt Sau 09 2014, 08:30

Vieta: Panevėžio raj.
Pranešimų: 461
Dėkui, Miciau, už puikų pavyzdį!
Ryškiausias skirtumas yra 11 dieną. Kažin, koks tą dieną buvo oras? Kokia temeratūra ir debesuotumas?
Į viršų
zam0lskis
Št Bal 22 2017, 11:22
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3266
Micius rašė ...

Gerai, palyginkim su Imersun sistema. informacijos nuoroda

1. Lygiai taip pat, kaip ir tas Grid-Ribotuvas, leidžia jungti į rozetę ką tik nori, net ir trifazius, tokiu atveju vienas Imersun ribos vieną fazę.

2. Imersun iš kart ribos ir naudingai sunaudos visą perteklių, be jokių tavo šviesos rėlių. Tuo tarpu tas Grid-Ribotuvas be papildomos įrangos perteklių švaistys.

3. Imersun gali valdyti ne vieną teną, taigi jei boileris idealiom oro sąlygom bus prikaitintas, tai gali pajungti antrą teną į šildymą, vasarą matyt Zamas galės imituoti prausimosi kubilo šildymą po vasaros dangum

4. Prie Imersun tinka bet koks Grid-Tie. Netgi tinka prie mano Victron, tai jis iš MPPT verčia į 230V ir gridina perteklių, kurį Imersun nuvalgytų, bet aš savo atvejui pasirinkau tiesioginį pertekliaus nusiurbimą (ne apie tai tema).

5. Imersun galima rasti EU, parsisiųsi be muitų Ir tai ne Chinia gaminys

Ir Zamai, tavo pasakojimai tinka tik idealiom oro sąlygom arba turint labai didelės galios jėgainę. Va nuo metų pradžios, vos kelios dienos, kai buvo pertekliaus. Va ir dabar, 2,2 kw generuoja tik 366W, tai apie jokius perteklius nė kalbos nėra.



nevisai taip kaip rasai. imersun valdo tena iki 3,2kw. ta prasme ten raso gali valdyt iki 5 teniniu apkrovu po 3,2kw (jei sujungt iki 5 imersunu). bet tik atskirai. ir viskas. pvz jei turi 4kw varikli - negalesi jo kompensuot. nes ten reikalinga vidine sinchronizacija kazkokia.
o nepriklausomas gridas valdo visa savo gaminama energija, ir vartojime gali jungt ka nori. ta prasme ijungsi 4kw variki - tau susijungs du nepriklausomi gridai is ribojimo rezimo i online rezima ir kompensuos visa reikiama energija pagal poreiki. isjungsi 4kw varikli - vel pereis i ribojima. su imersun imsi trukuma is tinklo ir mokesi. o kai isjungsi - susers pertekliu i tena. aisku privalumas, kad pertekliu suvartoja - sito neginciju. bet sistema labai apribotom galimybem. dar jei saules bateriju bus daugiau nei 3,2kw ir tik vienas imersun - tai kaip suprantu atsukines skaitliuka, nes nebus kur det pertekliaus.
na cia jei gerai supratau kaip ten veikia tas imersun - miglotai ten apraso veikima pataisyk jei klystu. tu su tuo nesusiduri kolkas, nes tiesiog pas tave saules bateriju dar per mazai yra.


[ Redaguota Št Bal 22 2017, 11:31 ]
Į viršų
Micius
Št Bal 22 2017, 12:18
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 3027
verinukas rašė ...

Dėkui, Miciau, už puikų pavyzdį!
Ryškiausias skirtumas yra 11 dieną. Kažin, koks tą dieną buvo oras? Kokia temeratūra ir debesuotumas?


Šito tai jau tikrai nepasakysiu Galiu tik pažymėti labai nemalonią tendenciją, kad saulė būna ryte, ir būna vakare. Tuo tarpu piko metu, debesuota, o kolektorius tokiomis sąlygomis net nestartuoja. Dar verta pažymėti, kad kolektorius tai Eraslan L varinis, vamzdynas specialus nerūdyjamo plieno su stora kaučiukine izoliacija, toks vamzdynas kainuoja brangiau nei pats kolektorius, geras valdiklis, boileris. Sakykim gal labai blogai, kad jis stovi tik vienas, padvigubinus plotą, gal veiktų daug geriau, nežinau. Jeigu pajungus prastu vamzdynu, tai... Tuo tarpu saulės baterijų tai laidynas mano dar toli gražu iki idealaus, dar manau kokį procentą kitą galima padidinti rezultatus.
Į viršų
zam0lskis
Št Bal 22 2017, 12:29
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3266
kolektorius nepliusuoja temperaturos - cia viskas del to... daro kieki, bet ne kokybe...
kuris ten pastoviai aiskino, kad kolektoriu geresnis NK? prisipazinkit daba
kai atsirado fotovoltas, kolektorines sistemos pasidare tetinkamos nebent grindiniam sildymui arba atitirpint geotermini...

[ Redaguota Št Bal 22 2017, 12:33 ]
Į viršų
Micius
Št Bal 22 2017, 12:43
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 3027
Niekaip nesuprantu, ko Zamolski nesupranti Pradedi lygint skirtingo galingumo ir skirtingose situacijose.

Imkim konkretų pvz. Sakykim Imersun gali valdyti iki 3,2kw apkrovą. Turime saulės elektrinę 3kw turim vienfazį Grid-Tie inverterį 3kw.

1 Situacija. Baterijos duoda 3kw, Zamolskis įjungia 2 kw virdulį. 2kw eina į virdulį, 1kw imersun nukraudinėja į boilerį. Išjungus virdulį imersun nukraudinėja 3kw. Boileris šyla ir pasiekia 90C. Imersun perjungia kitą teną, ir šildo Zamolskiui bačką kieme vasarą, arba šildo kambarius

2 Situacija. Baterijos duoda 100W, Zamolskis jungia virdulį, iš ESO 1900W, 100W iš saulės, Imersun ilsisi.
Į viršų
Micius
Št Bal 22 2017, 12:47
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 3027
zam0lskis rašė ...

kolektorius nepliusuoja temperaturos - cia viskas del to... daro kieki, bet ne kokybe...
kuris ten pastoviai aiskino, kad kolektoriu geresnis NK? prisipazinkit daba
kai atsirado fotovoltas, kolektorines sistemos pasidare tetinkamos nebent grindiniam sildymui arba atitirpint geotermini...


Aš pabrėžiau, kad kolektorius plokščiasis, o ten žmogus kalbėjo apie vakuminį, o jis nebijo vėjo, ir pasyviai daug geriau seka saulę.
Į viršų
satigis
Št Bal 22 2017, 02:26
Užsiregistravęs dalyvis #2272
Prisijungta: Kt Sau 24 2013, 02:17

Vieta: vilnius
Pranešimų: 541
naudingumo koeficientas:
Saules bateriju geriausiu atveju prie idialiu salygu ~ 20 - 24 %
Saules kolektoriaus (plokscio) ~ 70 - 77 %
Vakuminio - didesnis - Vakumas maziau laidus silumai (maziau atvesta), ir kolbas galima apsviesti didesniu kampu, jos apvalios.

Kodel dabar Micius nepatenkintas ?

Elektrinis tenas ikystas i boileri, jo temperatura tokia pati kaip ir vandens,
pasvete sauke - tenas pradeda silti, Skaitliukas pliusuoja. Valiooooo !

I kolektoriu irgi pasvete saule bet ... skaitliukas nesisuka ?
Tai gal pirmiausia reikia, kad isyltu esantis silumos nesejes kolektoriuje.
ir temperatura taptu didesne nei vandens boileryje.
Kolektorius dirba nuo temperaturu skirtumo. Boileryje nustatyta + 60 C ?
"Tuo tarpu piko metu, debesuota, o kolektorius tokiomis sąlygomis net nestartuoja."
Kaip gali startuoti jei pirmiausia reik jam susylti paciam o tik tada syldyti kitka.
Uzejo debesys ir lauke + 10 C, kolektorius atveso. O dar silumus nesejes vamzdyne, cia jau ne atveso o atsalo.
Stai ir rezultatas.
Uzpildyk boileri saltu vandeniu is grezinio/vandentekio ir tada suligynk kas dirbs efektyviau.
O ten ar vakuminis ar plokscias ar .... principas tas pats, dirbs tik nuo temperaturu skirtumo.

Prie to pacio
Praetais metais kaime paleidau savadarbi plokscia - kolektoriu, elementarus skardiniai radiatoriai ikysti i apsiltinta deze, pajungtas prie atskiro boilerio, skirto tik pasiltintinti vandeni, tiek kiek sugeba, o jau is to boilerio vanduo papuola i boileri, sildoma elektra iki tiek kiek noriu. Pinigine israiska kainavo ~ 250 euru, uz viska.
Elektros ekonomija vandens siltynimui buvo 50 %. Gal ir daugiau. Plotas tas pats ~ 2,2 - 2.5 m2.
Yra skirtumas ar siltinti vandenui nuo +30 iki 60 C ar nuo +10 C is sulinio iki 60 C.
Dirbo net apniukusia diena vien del to kad lauke silciau nei vandens temperatura sulinyje. Ir nakti !!!!
Ir nekaip uz tos 250 euru sudetus i saules baterijas negauciau tokio rezultato.
Ir nekaip nepadaryciau uz tuos pinigus, saules kolektoriaus, jei reiketu tvarkingai, graziai vedzioti santechnika.
Tai kuo geriau sildyti vandeni ?


Zamolskiu:
Tavo patarimai statyti 2 - 3 - 5 - .... kW baterijas ir isnaudoti momentines galias tai ... klausimas:
O kiek tai kainuoja ? O ka daryti su tom kilovatinem sistemom kai sutemo ir energijos reikia dabar ?
Imersun tai valdiklis "specializuotam akumuliatoriui", o tas "stebuklingas" inverteris elementarus jungiklis "reikia-nereikia"
su salyga, kad yra is kur paimti ta "reikia" kai "reikia".

[ Redaguota Št Bal 22 2017, 02:38 ]
Į viršų
zam0lskis
Št Bal 22 2017, 04:19
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3266
Micius rašė ...

Niekaip nesuprantu, ko Zamolski nesupranti Pradedi lygint skirtingo galingumo ir skirtingose situacijose.

Imkim konkretų pvz. Sakykim Imersun gali valdyti iki 3,2kw apkrovą. Turime saulės elektrinę 3kw turim vienfazį Grid-Tie inverterį 3kw.

1 Situacija. Baterijos duoda 3kw, Zamolskis įjungia 2 kw virdulį. 2kw eina į virdulį, 1kw imersun nukraudinėja į boilerį. Išjungus virdulį imersun nukraudinėja 3kw. Boileris šyla ir pasiekia 90C. Imersun perjungia kitą teną, ir šildo Zamolskiui bačką kieme vasarą, arba šildo kambarius

2 Situacija. Baterijos duoda 100W, Zamolskis jungia virdulį, iš ESO 1900W, 100W iš saulės, Imersun ilsisi.

ok.
turim 3 sistemas po 2kw su trimis gridais su ribojimu. intersun nereikia (taupom investicijose).
1 atvejis. baterijos duoda 5kw. sistema ilsisi. ijungi 2kw boileri ir 2kw virduli. baterijos pumpuoja 4kw ir 1kw ilsisi.
dabar tavo atveju 6kw bateriju, 6kw gridu ir vienas 3,2kw intersun. baterijos duoda 5kw. 3,2kw vartoji kaupiman - 1,8kw atsukineja skaitliuka tau i minusa... intersun tipo dirba 100%... boileris uzsikaupia, dar ten kazkas kitas uzsikaupia - vartoji 5kw i minusa...
atbeges ijungi 2kw boileri ir 2kw virduli, ir vistiek dar tau suka 1kw i minusa, nes intersun neturi kur det pertekliaus - visur prikaupta
tada nusirauni plaukus, kai gauni saskaita is ESO
2 atvejis. baterijos duoda 100w. vartoji 3,9kw is ESO. intersun nereikalingas ir situacija vistiek identiska...
-------------------------

pamodeliuokim su veju: sistemon ijungta dar kilowatas vejo ir jis pradeda pust ir jo neina sustabdyt (sakykim tu ne namie).
1 atvejis - tau ten i minusa padideja 1kw su intersun.

su ribojanciais inverteriais tiesiog nueina 1kw saules pailset ir pakeiciamas veju...
2 atvejis - identiski, bet mano atveju taupai ant intersun investicijos... iseina galbut uz juos daugiau papildomu SB.
----
as tiesiog paimiau kritines situacijas, kurios islis, kai isplesi sistema
jei tu pirksi papildomus intersun - tai suvaldysi sistema - bet atitinkamai uz tiek nenupirksi SB ir gridu. o sistemos pletimo problema niekur nedings - tik bus siektiek pastumta i ateiti.
turek minty - su galinga sistema tu net apniukusia diena daugiau spausi. o jei orientuosies vien i kaupima - prisipirksi daug kaupimo irangos kuria neturesi net su kuo uzkraut...

[ Redaguota Št Bal 22 2017, 04:29 ]
Į viršų
zam0lskis
Št Bal 22 2017, 04:34
Užsiregistravęs dalyvis #1170
Prisijungta: Kt Bal 15 2010, 04:21

Vieta: Kalabybiskis
Pranešimų: 3266
satigis - trumpalaike prasme tu galbut ir isgausi didesni NK su tuo savadarbiu vienkartiniu kolektorium - kelias dienas metuose vidury vasaros. bet ilgalaike prasme tu pralosi, nes kolektoriu reikes dazniau keist. komforto trukumui reikes leist papildomas lesas. o plesdamas fotovolta tu islosi. reikia pilnus eksplotacinius ciklus paskaiciuot ir ivertint naudojimosi laikotarpius. siuo atveju Miciaus fotovoltas gal ir veikia prasciau - bet DIRBA su 16% NK, o kolektorius NEDIRBA net su 80% NK TAS 80% NK butu tik jei jis DIRBTU!!! Realiai cia visi yra maustomi - nes saules kolektoriaus NK grafikas yra kreive. Ir vadybininkai visada pateikia tik kazkoki vidurki. Kai tuo tarpu fotovolto NK grafikas tiesinis. Jis tuos 16% NK daro daug platesniam darbiniam diapazone.
---------
tu klausi kas butu pigiau uz tuos 250 isleistu euru? nu tai gali nueit vasara i upe ar ezera ir dykai silto vandens pasisemt ar nusipraust kibirai senukuose nebrangus. ir dar alaus uz likusius eurus nemazai iseitu

[ Redaguota Št Bal 22 2017, 04:42 ]
Į viršų
satigis
Št Bal 22 2017, 05:36
Užsiregistravęs dalyvis #2272
Prisijungta: Kt Sau 24 2013, 02:17

Vieta: vilnius
Pranešimų: 541
zam0lskis rašė ...

satigis - trumpalaike prasme tu galbut ir isgausi didesni NK su tuo savadarbiu vienkartiniu kolektorium - kelias dienas metuose vidury vasaros. bet ilgalaike prasme tu pralosi, nes kolektoriu reikes dazniau keist. komforto trukumui reikes leist papildomas lesas. o plesdamas fotovolta tu islosi. reikia pilnus eksplotacinius ciklus paskaiciuot.
tu klausi kas butu pigiau uz tuos 250 isleistu euru? nu tai gali nueit vasara i upe ar ezera ir dykai silto vandens pasisemt ar nusipraust kibirai senukuose nebrangus. ir dar alaus uz likusius eurus nemazai iseitu


Vienas watas saules bateriju kainuoja 0.55 euro, ir cia be priedu joms instaliuoti.
Arba uz 1 wata saules paneliu galiu nusipirkti 4.6 kW/h elektros is ESO, ir nesukti galvos 5 metus kol atsipirks tas watas pakabintas sauleje. Sutaupyta laika, savo energija, zinias ir t.t. investuoti i darbo uzmokesti.
Ir viskas, ratas uzsidaro. Prasideda - neapsimoka su tuo zaisti !
Ilgalaike prasme gal taip geriau ?

Tavo deliones kaip kubiliaus lietuvos biudzeto,
"pakelsiu mokescius 50 % ir gausiu daugiau iplauku i biudzeta 50 %"
"instaliuok ... kW ir turesi ... "
Taip - ezere vasara bus pigiau, tik stai as noriu praustis po dusu namie, investuoti i alu jau sendien vakare ir nelysti i ezera po tokiu investiciju. Ir ka man daryti jei "ilgalaikei" ir "trumpalaikei" abiems investicijoms neuztenka ?
O jei versi nesioti vandeni is ezero, isvaziuosiu i anglyja, ten labiau apsimoka investuoti i zalia energetika.


ps
nesupratau irgi ko nesupranti
1,5 kW saules sistema per idealiausia vasaros diena sugeneruoja ~ 10 - 12 kW/h elektros energijos, kuria gali visa sukysti i 150 l boileri. Vakare nereikes silto vandens ? Galima ir tokia situacija. Tik ar daznai ?

[ Redaguota Št Bal 22 2017, 06:00 ]
Į viršų
Micius
Št Bal 22 2017, 05:45
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 3027
Ai...
Į viršų
Micius
Pr Geg 08 2017, 08:40
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 3027
Micius rašė ...

Oras baisus, tai padariau palyginimą, kiek per paskutines 14 dienų sugeneravo saulės kolektorius ir saulės baterijos. Labai puikiai matosi, kaip permainingom sąlygom, baterijos tiesiog triuškina plokščiąjį kolektorių. Aišku jėgos nelygios, bet vis tiek puikiai matosi skirtumas, kad baterijos veikia net labai prastais orais, tuo tarpu kolektorius tinginiauja. Rezultatai kwh, pirma diena šiandien nuo ryto.




Paskutinių 14 dienų palyginimas kolektorius prieš saulės baterijas.

Į viršų
Micius
Pr Geg 08 2017, 08:45
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 3027
P.S Beje, pastebėjau negražų dalyką. Kolektoriaus stiklas dalinai iš vidaus pasidengė kažkokiu nelabai skaidriu kondensatu, ir atrodo labai negražiai. Ten jis nėra visai sandarus, gamintojo paliktos skylutės gal jo išbėgimui ar pan. Žodžiu jei ant žemės kur stovi, tai gal ir nesunku išvalyti, bet kai pakabintas, tai... Ir ten rašo, kad tipo lengvai keičiamas stiklas, bet man ko tai taip neatrodo.
Į viršų
Micius
Pr Geg 29 2017, 09:13
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 3027
Trumpai aprašysiu neilinę situaciją mano sistemose. Vakar buvo gera diena, boileris įkaito iki 85C. Ir nutiko nesklandumas - suveikė apsauginis vožtuvas nuo perkaitimo ir mano 300L išpylė į kanalizaciją (išmesiu jį velniop)... Tas vožtuvas mane jau ne kartą paveda suveikdamas neteisingai, jis prie 95C turi suveikti... Žodžiu vakar teko jungti šilumos siurblį. Ir kažkaip užmečiau akį į kolektoriaus valdiklį, ir taip žiūriu, ir taip, veikia vėlai vakare... Galia 500W. Ogi situacija pasidarė tokia, iš šulinio pripildė visą boilerį šalto vandens kokių 10C, o lauke buvo apie +18. Tai kolektorius veikė be tiesioginės saulės, kaip termodinaminė sistema
Į viršų
satigis
Pr Geg 29 2017, 11:40
Užsiregistravęs dalyvis #2272
Prisijungta: Kt Sau 24 2013, 02:17

Vieta: vilnius
Pranešimų: 541
ir kogi nepatenkintas ?
sukeisk boilerius vietomis ir turesi ta pati, kuo nusikalto kolektorius ?
Laimingu turetum buti, prikaitino 300 l iki uzvyrimo.
O tai, kad del termostato neveikiancio zadi keisti masina ....
Kolektorius ir yra termodinamine sistema.

+ 85 C laipsniai buvo toje vietoje kur termostatas stovi, greiciausia 1/3 nuo apacios.
O vyrsuje visi 100 +. Todel ir uzvyre. Dar klausimas ar nuo temperaturos suveikia ar nuo spaudimo.
Situacija tai greiciausia buvo taip: Prikaitino boileri kolektorius ir buvo nuleista kibisas karsto vandens, pasipylde saltu vandeniu, saltas vanduo liko apacioje todel ir rode + 85. O vyrsuje .....

kazkokie tavo grafikai neteisingi, ~2 kw ten ir ten. Tai jei viskas tvarkingai dirba turetu ir buti +/- tas pats.
dar del grafiku .... 3 d. - sugeneruota 14.4 kwh o kolektorius buvo uzdengtas ?
Energijos turejo pagaminti +/- ta pati kieki.
Kazkas cia ne taip. Gal tas 300 l boileris ir skirtas tik vandens uzvyrinimui ?

ar SB ir SK pajungti i ta pati boileri ?

[ Redaguota Pr Geg 29 2017, 11:45 ]
Į viršų
Micius
An Geg 30 2017, 07:37
Užsiregistravęs dalyvis #1762
Prisijungta: Št Bir 11 2011, 08:12

Vieta: Vikonys, Anykščių raj.
Pranešimų: 3027
satigis rašė ...

ir kogi nepatenkintas ?
sukeisk boilerius vietomis ir turesi ta pati, kuo nusikalto kolektorius ?
Laimingu turetum buti, prikaitino 300 l iki uzvyrimo.
O tai, kad del termostato neveikiancio zadi keisti masina ....
Kolektorius ir yra termodinamine sistema.

+ 85 C laipsniai buvo toje vietoje kur termostatas stovi, greiciausia 1/3 nuo apacios.
O vyrsuje visi 100 +. Todel ir uzvyre. Dar klausimas ar nuo temperaturos suveikia ar nuo spaudimo.
Situacija tai greiciausia buvo taip: Prikaitino boileri kolektorius ir buvo nuleista kibisas karsto vandens, pasipylde saltu vandeniu, saltas vanduo liko apacioje todel ir rode + 85. O vyrsuje .....

kazkokie tavo grafikai neteisingi, ~2 kw ten ir ten. Tai jei viskas tvarkingai dirba turetu ir buti +/- tas pats.
dar del grafiku .... 3 d. - sugeneruota 14.4 kwh o kolektorius buvo uzdengtas ?
Energijos turejo pagaminti +/- ta pati kieki.
Kazkas cia ne taip. Gal tas 300 l boileris ir skirtas tik vandens uzvyrinimui ?

ar SB ir SK pajungti i ta pati boileri ?


Nelabai suprantu tavo teksto, rašai su kažkokia pašaipa ar pan. Tas termo/slėginis vožtuvas, tai du viename, suveikia ir nuo slėgio ir nuo temperatūros. Stovi sprindis nuo boilerio viršaus, kaip ir termometras. Išleido visiškai visą šiltą, nes jis kažkoks stringantis, sandariai nebeužsidaro. Tai niurkai rankenėlę, stuksensi, ir vis tiek jis leidžia... Žodžiu jis tikrai sugedęs, nes kol buvo naujas, tai bent sandariai užsidarydavo. Suveikė 100proc nuo temperatūros. Ką reiškia boileris skirtas tik užvirinimui tai nesupratau. Grafikai mano pagal prietaisų parodymus, ne pats juos sugalvojau. Kaip ir minėjau, kadangi kolektorius nevakuminis, jis tikrai gana jautrus vėjui, o baterijos kaip tik mėgsta kai yra apipučiamos. Kai sąlygos palankios kolektoriui, tai jis pagamina net virš 10 kwh. Šiuo metu boilerį šildo saulės kolektorius ir 900W 24V tenas nuo SB pertekliaus. Tą dieną kai suveikė vožtuvas, tai ryte boilerio viršuje buvo apie 50-60C. Šilumą akumuliavau daug dienų, o tas padla vožtuvas viską išpylė į kanalizacija...
Į viršų
D77
An Geg 30 2017, 08:35
Užsiregistravęs dalyvis #1854
Prisijungta: Pn Lap 11 2011, 06:34

Vieta: Kaunas
Pranešimų: 283
Jau daug kartų rašiau, kad su plokščiu saulės kolektorium susprogdinti boilerį - be šansų. Jūsų vartojamas terminas "užvirė" nėra teisingas, net jei boileryje temperatūra pakyla iki 120°C. Slėginiame boileryje vanduo prie tokios temperatūros neverda. informacijos nuoroda
Su elektriniu tenu susprogdinti galima, nes tenas gali kaitinti gal iki kokių 600 ar gal daugiau °C, o prie 600°C vanduo užverda esant 243 bar slėgiui...
Tiesa viena galimybė susprogdinti yra. Reikia, kad nebūtų kur plėstis vandeniui visiškai. Ir prišildyti pvz nuo +10°C iki +40°C

[ Redaguota An Geg 30 2017, 12:15 ]